水地暖的系統如何進行壓力測試?

舉報

蘇州名揚暖通機電工程有限公司2025-08-08

水地暖系統安裝完成后,需進行壓力測試,首先關閉壁掛爐的進出口閥門和分集水器的總閥門,打開所有環路的閥門。將壓力表連接到分集水器上,通過打壓泵向系統內注水,同時排出系統內的空氣,緩慢升壓至試驗壓力,一般為 0.6MPa(不小于工作壓力的 1.5 倍)。穩壓 1 小時,觀察壓力降,壓力降不應超過 0.05MPa。然后將壓力降至工作壓力(0.2 - 0.3MPa),穩壓 2 小時,壓力降不超過 0.03MPa,且各連接處無滲漏,說明系統壓力測試合格。壓力測試合格后方可進行回填等后續工序。